본문
안녕하세요
혹시 개인이 요청시 출장하셔서 엘리베이터 기계실 바깥에서 들리는 진동의 원인이 무었인지 분석이 가능하실까요?
가능하다면 비용이 대략 어느정도 드는지 문의드립니다
불량단어가 포함됬다고 글이 올라가지 않아
첨부파일에 대략적인 층 구조와
문의사항을 적어 올립니다
- 이전글소음 문의 24.12.19
- 다음글윗층 검도장 진동소음 문의드립니다. 24.12.11
댓글목록
sunileng님의 댓글
sunileng 작성일
질문 : 기계실 문을 닫으면 우우웅거리는 소리가 증폭되는 원인을 밝힐수가 있을까요?
검토: 소리가 들리는 곳이 세대내 어떠한 곳(방), 벽체 에서 크게 발생하는지요? 통상 이러한 소음 전달은 고체음 전달입니다. 진동이 발생하는 지점과 구조체(옹벽, 기둥, 슬라브)로 연결이 되어 있는 지접의 조용한 실내의 벽 같은 지점에서 소음이 방사 되는 현상으로 보입니다.(청음계나 귀를 대어 보면 전달 되는 음색이나 크기를 알수있습니다) 이러한 경우에는 전달 되는 진동을 측정해 고체음 전달 유무를 같은 건물 소음이 발생하지 않는 지점과 비교하여 판단 됩니다. 건물 구조체와 "피해자 세대" 진동 전달 경로에 절연제(방진패드, 방진구)를 설치해 진동 전달을 줄이는 방법도 있습니다. 문제는 모터와 귄양기(변속기)가 세월에 따라 노후가 되면 불균형 진동은 더 크질것으로 판단됩니다.
010 7176 4213 조영민