선일기술산업선일기술산업

Sitemap

문의 상담

질문 지하주차장 환기 흡입구 소음방지 문의

페이지 정보

작성자 박윤진
댓글 0건 조회 37회 작성일 22-09-17

본문

고양시 일산거주중인 개인입니다.

아파트 지하 2~5층 주차장 환기를 위한 흡입 수직공동구에서 약 680hz의 공기소음이 발생하고 있습니다. 공동구의 크기는 대략 8m x 2m이며, 흡입유량은 현재는 모릅니다.

Q1. 소음발생을 억제하거나, 저감할 수 있는 방법이 있을까요? 비용은 어느정도 일까요? intake(duct) silencer라는 것이 있던데, 적용가능할까요? 소음 저감효과는 어느정도나 되나요?

Q2. 공동구 주위에 일반루버가 설치되어있습니다.  방음루버라는 것이 있던데, 680hz 소음저감에 효과가 있을까요? 5m x 2m x 2 ea., 2.5m x 2m x 2ea., 7m x 2m x 1ea. 설치시 비용은 어느정도일까요?

Q3. 680hz의 공기소음이 유량에 따라 크기가 달라지는 것 같던데, 혹시 공기온도가 오르거나 내리면 소음의 크기가 커지거나 작아지나요?

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.