본문
안녕하세요 제가 구입한 오피스텔은 최상층 입니다.
제 세대 바로 위로 1~3층 덕트를 배기 시키는 시로코팬이 두개 있습니다.
사이즈는 각각 W600 D1000 H1000 정도 되어 보이는 꽤 큰 팬입니다.
최근 두개중 하나의 베어링이 고장나 천장이 떨릴 정도였는데
교체 후 아주 많이 소음이 줄어들었지만
방의 귀퉁이, 현관, 방의 낮은위치에서 웅웅~ 거리는 소리가 들립니다.
큰소리가 아니고 저주파의 소리인데 이게 신경을 거슬리게 하네요
베어링과 밸트를 교체 했다고 하지만 이런 소음이 너무 신경쓰입니다.
4개의 댐퍼가 있는데 굵은 스프링형 댐퍼인데 이게 흡수를 잘 못하고 있다고 생각이 됩니다.
댐퍼 하단 고정부에 첨부한 사진과 같은 고무 볼트를 장착하면 개선이 될까요?
- 다음글아파트 지하 기계실 소음 관련 문의 드립니다. 25.09.03
댓글목록
sunileng님의 댓글
sunileng 작성일
문의하신 재료로 고체음 전달을 줄일 수 있습니다.
아래 자료를 참조하세요.
(1) 대책 전 https://sunileng.co.kr/sit/참고도서/Ventilatiom%20Nose%20Control_files/20150811_164100.png
(2) 대책 후 https://sunileng.co.kr/sit/참고도서/Ventilatiom%20Nose%20Control_files/20150811_164113.png
이기성님의 댓글
이기성 작성일
죄송합니다. 가까이 있으면 제가 비용을 드리고 자문을 드리면 참 좋은데 공짜로 여러가지를 여쭤보네요
고체 전달음 입니다. 콘크리트 벽에 귀를 대면 울리는 소리가 들리고요
코너, 낮은 바닥면에서 웅웅~ 거리는 소리가 들립니다.
바람소리는 쏴~ 하는 고주파라서 듣기 싫은 소리가 아닌데요
웅웅~ 거리는 소음이 있습니다.
관리사무소에 전화해서 베이스 플레이트와 철골 지지대 사이에 방진 패드를 넣어 달라고 했더니 높이가 올라가면 설비 간섭이 있을 수 있어서
안된다고 하네요?
제가 제 돈으로 사람불러서 공사 한다고 했더니 화요일에 관리소장님 출근 하시면 이야기를 나눠보라고 합니다.
제 돈으로 한다고하면 못하게 할것도 없을것 같은데
제가 궁금한것은 오피스텔도 공동주택의 지위로 인정받고 있고 전기료도 주택용을 내는등 주택처럼 사용하고 있는데
오피스텔 세대 바로위 슬라브에 지하주차장을 서비스 하는 대형 시로코팬이 있는것을 엘리베이터 탑으로 올릴 수 있는 법적인 장치가 있는지
궁금합니다.
sunileng님의 댓글
sunileng 작성일
장비 설치 문제가 아니고, 설치한 장비가 피해를 발생시키는 것이 문제입니다.
주거시설 위에 "소음. 진동. 발생원"이 있으면 현재도 피해를 입고 있고, 향후에도 시설이 노후하면 반복적으로 피해가 발생하며 이로인한 재산적인 손실, 정신적 피해가 지속적으로 발생함으로 이러한 시설은 주거시설로부터 철게 되어야 할것으로 생각 됩니다.
이러한 주거시설에 대한 소음피해에 대하여 판결한 자료를 참조하세요.
1. 배관소음/수인한도 여부를 떠나 하자로 인정 https://sunileng.co.kr/sit/etc/배관소음서울중앙지법.html
2. 주택법이 아닌 건축법상 공동주택도 소음피해 보상 https://sunileng.co.kr/sit/etc/건축법상공동주택소음피해보상.html
이기성님의 댓글
이기성 작성일
답변 감사 합니다. 광주 출장 점검 서비스도 있나요?
출장오셔서 점검하고 솔루션 제공, 시공 까지 한다면
시공은 봐야 견적을 알겠지만 점검과 솔루션 제공에 비용이 얼마나 드는지 궁금합니다.
sunileng님의 댓글
sunileng 작성일
회사 인근이면 도움을 드릴수있는데 멀어서요.
1. 먼저 크게 공사를 하시지 마시고, 시로코 팬 하부에 연결 되어있는 볼트를 풀어 진동전달를 줄일때 소음이 주는지를 면저 살펴보세요.
2. 건물 구조체와 연결 된 부위에 "네오프렌 요철형 페드 16t" 를 삽입해 보세요.
이기성님의 댓글
이기성 작성일그렇군요 방진 매트를 구매해서 아래 설치 해봐야겠어요