질문 Re: 아파트 지하 물펌프 소음 문의

페이지 정보

작성자 sunileng
댓글 0건 조회 39회 작성일 22-11-18

본문

2019년 입주한 아파트 1층 거주. *[ 하자기간 ]

약 1년 전부터 지하에 있는 물펌프에서 올라오는 소음/진동에 피해 발생.

물펌프가 집 밑에 총 3개 [지하 1층에 1개, 지하 2층에 2개] 펌프를 각각 작동했을때 집안에서 진동소음이 전달됨.

시공사에서 펌프를 수리했다고도 하고 여러 번 조치를 했다고 하지만 해결이 되지 않습니다.

*[펌프 자체의 진동/소음도 있고, 배관에서 전달되는 진동/소음도 있는 것 같은 판단. 그래서 펌프를 수리하는걸로는 해결이 되지 않는 것 같다]

*[관리사무소는 전문가가 아니니까 해결방법을 잘 모르겠다고 하고, 시공사에 요청은 하겠지만. 비협조적으로 나올 가능성이 크다고 이야기합니다. 관리사무소가 불친절한 것은 아니지만 직접 해결하기가 쉽지 않아 보입니다]

제가 생각하기에 비용만 투입한다면 해결방법이 있을 것 같은데해결이 가능한 문제로 생각하시는지 궁금합니다.그리고 가능하다면 아주 개략적이라도 추정되는 비용을 알고 싶습니다. *[ 하자기한 - 시공사 책임 : 공동시설에서 발생하는 소음/진동 피해를 계속거주 하시면서 정신적, 재산적 피해를 감수 하실수는 없음니다 ]


vibration.jpg


배관소음/수인한도 여부를 떠나 하자로 인정(서울중앙지법)

1층 세대 소음 하자 “이는 배관이 완벽하게 시공됐다면 발생하지 않았고 다른 층의 세대에서는 발생하지 않는 소음이 1층 세대에는 발생하고 있으므로, 수인한도 여부를 떠나 하자”라고 인정했다.] <--- 법원판례 참조하세요.

 

vibration.gif


시공상 잘못으로 전달 되는 소음은 주로 방진 방음시설의 미비로 일어남니다.

펌프는 윗그림과 같은 방진가대 위에 설치 되어야하고 배관은 FLEX콘넥타로 진동이 절연 되어야합니다.

 

1122267220268.gif

 

1122267229527.gif


배관의 행거에는 방진기 설치 관, ​수평 배관이  스라브나 벽체를 통과시 진동의 전달을 막을 수 있도록 설치 .

 

1122267187425.gif

1122267198046.gif


수평  배관의 행거에는 방진기 설치  하여 고체음(진동) 전달을 막을 수 있도록 설치 . 