질문 빨래방 건조기 소음 문제

페이지 정보

작성자 김영준
댓글 1건 조회 8회 작성일 25-08-28

본문

339a2c2f3049e057f4b4b1342078b5a3_1756346007_6324.png

안녕하세요?

어제 전화로 문의드렸던 현재 빨래방을 운영중인 사람입니다.

좀더 자세한 해결 방법을 알고자 홈페이지에 문의드립니다.


1. 상황 및 현황

  첨부 사진 참조

   "외부_기계실" 그림처럼 4층건물의 1층에 빨래방이 있고 4층에 주거용(주인거주)이 있습니다.

   그림처럼 외부로 닥트를 하였습니다.

   기계는 세탁기 3대, 건조기 3대이고,

   외부로 나가는 닥트관이 유리창(크기 약 1.5m x 1m)의 일부를 이용하고 있는 상태이고,

   유리창쪽 내부에 대부분은 석고보드판(두께 약 3~5mm 정도)같은 걸로 마무리 한 상태이고 

   외부로 나가는 닥트출구쪽은 함석으로 마무리 한 상태입니다.

  

   옆건물은 2층이고 경계벽 높이는 바닥에서 약 2.5m 정도이고 건물 사이 간격은 약 2.5~3m 정도입니다,

   도로는 편도 1차선 마을버스가 2~3분단위로 밤 12시까지 다니는 차량 이동이 엄청 많은 곳입니다. 

   빨래방 운영은 아침 6시부터 새벽2시까지하고 있습니다(새벽3시까지였는데 소음민원으로 1주일전부터 2시로 앞당김)   

   내년 3월경에 2~3층 상가를 주거용으로 리모델링 할 계획이라 합니다.   


2. 소음 문제

   4층 거주자가 밤에 웅~하는 소리가 난다고 합니다.(건조기 가동할 때 난다고 합니다)

   (기계실 내부에서 소음 측정 : 건조기 3대 동시에 가동시 스마트폰 앱으로 측정하면 84~85dB정도 나옵니다)


3. 질문

  소음을 줄일 수 있는 방안 부탁드립니다.

  -기계실 내부에 차음(흡음, 방음)을 해야하는지?

  -소음기(소음재)를 기계실 내부쪽 닥트에, 닥트 중간에, 닥트끝단에 장착을 해야하는지?

  -닥트 출구용 유리창을 벽돌로 쌓아야 하는지?


4. 비용을 지출해서라도 개선하거나 해결해야 할 상황입니다.

   부탁드립니다.



댓글목록

sunileng님의 댓글

sunileng 작성일

문의 하신 자료내용으로 만 판단시는 건조기의 모터, 팬의 불균형진동이 건물 구조체로 전달 되어 조용한 실내의 벽, 슬라브에서 방사 되어 전달 되는 소음입니다.
외부 생활 교통소음이 없는 야간시간대 실내 암소음이 낮아 질대 방사 되는 소음의 명료도가 전달됩니다.
1. 기계실 흡음처리 : 효과 적음.
2. 닥트 부분 흡음 처리, 제진 처리 : 탁트에서 소음 또는 진동이 발생하고있을 경우 효과있음.
3. 닥트 출구부 벽돌 : 내 외부 소음차단에 도음.

진단(야간- 기계음이 들린다는 시간대에)
- 모든기계를 중지하고. 기계실에 사람이 라디오나 음향기기를 들고 기계음과 동등 이상의 소음을 발생시 이소리가 4층에서 동일하게 들리면 공기전달음으로 판다.
이경우는 출입문, 창, 수직입상관 비트 등을 막아 소음을 차단하면 됩니다.
- 위 방법으로 했을 때 음이 안들리면, 고체음이 건 물구로체로 전달 되는 것이므로 기계하단부에 방진페드로 절연시키고, 입상관 닥트 연결이 되어있는 볼트에 방진구를 설치하여 진동을 차단해야 합니다.