본문
안녕하세요. 소음에 고통 받고 있어 문의 드립니다.
우선 아파트 급수 계통은 아래와 같습니다.
지하 저수조->급수 펌프->옥상 고가 수조->옥상고가수조아래층에 가압 펌프->가압 펌프로 고층 세대 3개층 세대 물 공급/옥상 고가 수조로부터 고층 세대 3개층 세대 제외한 물 공급
저희 집은 가압 펌프실 대각선 아래에 위치하였으며, 아파트 급수 배관(2개-고층 세대 3개층/그 아래층 배관)이 세대 내 천장으로 들어와서 각호 라인으로 이동하여 수직으로 내려갑니다.
먼저 지하 저수조에서 옥상 고가 수조로의 급수 배관은은 저희 세대에서 멀리 위치합니다.
가압 펌프는 윌로 인버터 펌프이며 설정된 압력에 따라 자동 조절되는 것으로 보입니다. 가압 펌프는 스틸 프레임으로 테이블 위에 설치되어 있으며 그 아래에는 방진 매트가 깔려 있습니다.
세대 내에서 발생하는 문제는 아래와 같이 2가지 입니다.
1) 급수 배관 워터햄머 현상 (고층 세대 3개 층용 배관인지/그 아래 층용 배관인지 확인 안됨)
세대 내 천장으로 지나가는 아파트 메인 급수 배관에서 수격 현상이 발생합니다. (툭툭 때론 금속 타격음 텅)
소리는 새벽 4시부터 5시 반 사이에 가장 많이 발생합니다. 하루 종일 종종 발생
소리가 들리는 위치는 때때로 다릅니다. 대략 2군데 위치에서 들리는 것으로 보임. (2군데가 배관이 꺽인 곳인 것 같으나 정확하지 않음)
가압 펌프의 기동/정지에 발생하는 것은 아닌 것으로 확인되었습니다. (기동/정지 할 때와 수격 소음과 일치하지 않음)
2) 가압 펌프 진동음
가압 펌프에 가까운 방에서 가압 펌프 진동음 및 저 멀리서 둔탁한 쿵 소리 (가끔) 들립니다.
소리가 일정하진 않고 윗 3개층 세대가 물을 많이 쓸 때 (가압 펌프가 더 많이 일할 때) 진동음이 더 크게 들립니다.
인버터 가압펌프 하부 방진 처리는 잘되어 있는 것으로 보아 세대 천장으로 들어오는 배관을 통해 들어오는 진동 소음이 아닐까 생각됩니다.
일단 현상은 위와 같습니다.
어떤 부분을 체크하고 확인해볼 수 있을까요? 또 세대 내 방음 공사를 한다면 상기 소음 차단이 가능할까요?
아래는 소음으로 인해 아파트에서 조치한 사항입니다.
1) 급수 펌프 말단 고가 수조 전 수격 방지기 / 체크 밸브 교체 -> 소리 변화 없음
2) 급수 펌프 말단 고가 수조 전 에어 벤트 잠가져 있는 것 열었음 -> 워터햄머 소음이 다소 준거 같으나 정확한 인과 관계는 확인 불가
3) 급수 펌프 에어 빼기 -> 소리 변화 없음
4) 가압 펌프 압력 낮추기 (2.5->1.5)->가압 펌프 진동음 감소/워터햄머 소음이 다소 준거 같으나 정확한 인과 관계 확인 불가
확인 부탁 드립니다.
- 이전글Re: 지하주차장 환기 흡입구 소음방지 문의 25.03.14
- 다음글층간소음 측정 문의 22.08.24
댓글목록
sunileng님의 댓글
sunileng 작성일
1. APT 거주 위치 : "가압 펌프실 대각선 아래에 위치"(옥상고가수조아래층에 가압 펌프) 상층부 3개층은 가압펌프로 급수.
2. 급수 계통 방법
(1)지하 저수조->급수 펌프->옥상 고가 수조->고층 세대 3개층 세대 제외한 물 공급.
*(2)상층부 3개층 : 옥상 고가 수조->가압 펌프로 고층 세대 3개층 세대 물 공급.
3.소음 발생 인과 관계
- 위 "2-(1)" : 소음 발생 인과 관계 없음.
- 위 "2-*(2)" : 소음 발생 원인 지점.
4. 원인 관계 검토
(1) "소음 발생 원인 지점"을 공유하는 최상부 3개층 *"각세대별 소음의 발생 유무", *"소음발생 차이", *"다른동 유사 세대 소음발생 유무"
(2)설계 시공사 하자 검토 : 아파트 급수 배관(2개-고층 세대 3개층/그 아래층 배관)이 *"세대 내 천장으로 들어와서"
5. 현재 발생 상황
- 급수 배관 워터햄머 현상 : 수격방지기, 세대별 감압변으로 전달되는 진동을 줄일수있음.
- 세대 내 천장으로 지나가는 아파트 메인 급수 배관 : 타세대 배관이 세대를 통과해서는 않됨.
- 새벽 4시부터 5시 반 사이에 가장 많이 발생합 : 수도 사용이 없는 시간대 수압이 높아져 발생하는 현상(기술적 검토 필요)
- 세대 내 방음 공사를 한다면 상기 소음 차단이 가능할까요? : 소음 발생 원인을 제거해야 됨.
- 신축건물은 하자보수 대상, 하자 기간이 끝난 건물은 설비가 노후되어 발생하는 것이므로 장기수선 적립금 사용 수선.